plc是三菱fx3u-32mt,a5系列的松下马达,马达跑的时候老少脉冲,换过电源,换过plc,加了磁环,有接地线,但还是跑,驱动器,马达也都有换,求大神支招
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 1963 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2015-09-10
最后登录: 2024-10-28
查看周家大少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-28 21:17
输出线很要紧。一定要做好抗干扰的保护。