用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
松下A5系列的马达老跑不准,该换的都换了,求大神支招
上一主题
下一主题
xiaoyiao365
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
138 点
下载积分:
608 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2014-05-02
最后登录:
2024-10-25
查看xiaoyiao365的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-06-24 17:52
全看
|
小
中
大
plc是三菱fx3u-32mt,a5系列的松下马达,马达跑的时候老少脉冲,换过电源,换过plc,加了磁环,有接地线,但还是跑,驱动器,马达也都有换,求大神支招
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
松下A5系列的马达老跑不准,该换的都换了,求大神支招
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问