zhouk_j
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 679 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2015-12-05
最后登录: 2024-11-12
查看zhouk_j的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-21 10:35
用过一次西门子控制三菱电机伺服做电加热焊接机,电机驱动加热锚点下降焊接,分两段速度,一段速度较快,块接近工件的时候速度变为低速(10个毫米距离),实现加热的锚点焊接工件。问题是偶尔在二段速度过程中出现伺服电机A52.1过载报警。这种报警只能伺服断电重启有效。没找到确切的原因   希望同行大虾帮忙分析分析
secgo
玩多了就更不会玩了~
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1352 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67986 分
在线时间: 219(小时)
注册时间: 2009-03-06
最后登录: 2024-11-13
查看secgo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-21 10:44
图片:
根据说明书,你是Z轴?有可能线路有地方有点破了,又没有完全段,这个报警比较多原因,你一个一个排查,先根据说明书调整参数试试