用过一次西门子控制三菱电机伺服做电加热焊接机,电机驱动加热锚点下降焊接,分两段速度,一段速度较快,块接近工件的时候速度变为低速(10个毫米距离),实现加热的锚点焊接工件。问题是偶尔在二段速度过程中出现伺服电机A52.1过载报警。这种报警只能伺服断电重启有效。没找到确切的原因 希望同行大虾帮忙分析分析
分享
hanqin
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1236 个
工控威望:
1226 点
下载积分:
2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间:
2009-01-09
最后登录:
2023-10-27
查看hanqin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-21 10:45
全看
|
小
中
大
仔细看看是不是减速时报的过载报警