三菱模拟量疑难问题求解
上一主题
下一主题
edison
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
166 点
下载积分:
996 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2013-11-06
最后登录:
2017-12-16
查看edison的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-06-20 21:36
全看
|
小
中
大
工控朋友们有没有遇到过反比例函数的正负压力传感器的模拟量,压力值正负100k,12位精度的传感器,0~4096对应-100k~100k,0压力的时候模拟量值是2050,想了很久没想出来,请各位师傅指点一下运算思路方法
[ 此帖被edison在2017-06-21 09:03重新编辑 ]
分享
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1192 个
工控威望:
1835 点
下载积分:
77661 分
在线时间: 514(小时)
注册时间:
2016-08-15
最后登录:
2024-11-02
查看apei2014的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-21 10:52
全看
|
小
中
大
AD值=4096*(压力+100)/200
东隅已逝,桑榆非晚。