用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱模拟量疑难问题求解
上一主题
下一主题
edison
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
166 点
下载积分:
996 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2013-11-06
最后登录:
2017-12-16
查看edison的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-06-20 21:36
全看
|
小
中
大
工控朋友们有没有遇到过反比例函数的正负压力传感器的模拟量,压力值正负100k,12位精度的传感器,0~4096对应-100k~100k,0压力的时候模拟量值是2050,想了很久没想出来,请各位师傅指点一下运算思路方法
[ 此帖被edison在2017-06-21 09:03重新编辑 ]
分享
lzh023101888
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
111 点
下载积分:
602 分
在线时间: 37(小时)
注册时间:
2014-09-17
最后登录:
2020-10-09
查看lzh023101888的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-21 09:54
全看
|
小
中
大
图片:
简单运算就是不理睬PLC内部是多少,在组态或触摸屏上做换算就好了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱模拟量疑难问题求解
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问