汪传福
苦逼的工控人!非标机械设计开发!!电话13689531809
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2017-03-24
最后登录: 2024-01-13
查看汪传福的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-18 18:16
第一次搞信捷PLC,看到有这条指令mov    x0(d0)  d20  这指令,但是我在写程序时间,就是写不进,有知道那位大神,玩过信捷的,请指点一下呀
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2236 个
工控威望: 2469 点
下载积分: 11646 分
在线时间: 913(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-12-19
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-20 07:59
引用
引用第8楼汪传福于2017-06-19 17:07发表的  :
在线圈、数据寄存器后加上偏移量后缀(如 X3[D100]、M10[D100]、
D0[D100]),可实现间接寻址。如 D100=9 时,X3[D100]表示 X14,
M10[D100]表示 M19,D0[D100]表示 D9。

这是手册的原文,怎么这么多人都不信!!


尽信书,不如无书。书本也有可能是错的