汪传福
苦逼的工控人!非标机械设计开发!!电话13689531809
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2017-03-24
最后登录: 2024-01-13
查看汪传福的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-18 18:16
第一次搞信捷PLC,看到有这条指令mov    x0(d0)  d20  这指令,但是我在写程序时间,就是写不进,有知道那位大神,玩过信捷的,请指点一下呀
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-12-20
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-19 07:40
X0是 位   你d20 是字   怎么写               要么是DX0
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-12-20
查看小八哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-19 08:55
跟变不变址有什么关系   三菱也一样  又不能把 一个位 传送到字里面  
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-12-20
查看小八哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-19 13:20
引用
引用第2楼汪传福于2017-06-19 08:13发表的  :

x0(d0)是位变址,信捷有这个功能呀
M0(D0)也是是位变址
D0(D10)是字变址

.......

那写法 应该是  mov dx0[d0] d20  X前面要带D  要先把位组成字  才能传送
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-12-20
查看小八哥的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-19 17:59
图片:
复制 粘贴会吗 我之前都发了   mov dx0[d0] d20
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-12-20
查看小八哥的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-06-19 17:59
中括号  注意 中括号
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-12-20
查看小八哥的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-06-20 08:11
书没有错   只是这家伙到现在还没搞明白   位与字的问题      就算三菱也一样  要把位传送到字里  是 MOV K4X0Z0 D20          X0前面的K4是少不了的   信捷是用D        三菱的间接寻址用 Z0  信捷是[D0]  换汤不换药的问题  还纠结个半天