huangrumeng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1797 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2016-04-12
最后登录: 2021-08-27
查看huangrumeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-17 09:02
DPLSV  D10 Y000 M242中的M242是什么意思,怎么动作
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-17 10:04
DPLSV  D10 Y000 M242
该指令解释:可变速脉冲输出指令
首先前面一个D是表示32位操作数,那D10就包含了D11这2个脉冲总数的寄存器,Y000是高速输出位,而你想要知道的这个M242是表示判断D10/D11这2个寄存器数据的正还是负,如果是正,则M242=1,如果是负,则M242=0,也可以理解为方向的标志位。
注意!FX2N不支持该指令。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-17 10:36
神吗?一点不!下载手册自己去看,这样会真的帮助到你。