Q06H CPU 、Q64TD模块、pro-face触摸屏、K型热电偶
用Q64TD模块进行检测,在触摸屏上显示,但温度总是会有很大偏差,同一热电偶到打印仪温度很正常
比如需要500度的工艺,但触摸屏上显示的温度会在480-520度之间,实际温度只有495-505度
分享
yuyuyu
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看yuyuyu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-06-29 15:43
全看
|
小
中
大
温度有差很正常的
举例,同样是10V电压,在4AD的第一个通道上可能显示为1960,在另一个通道上可能显示为2020
所以自己要把它调整好
1~2%的误差,在几个设备之间如果都存在的话,积累起来就很大了。