请问模拟量输入模件AD081经过模数转换后对应值是多少,比如检测4-20mA信号,在程序里4毫安对应0,20mA对应的数字量值是多少呢?此外,模拟量输出模件DA001要输出4-20mA,数模转换前20mA对应数字量值是多少呢?谢谢。
sugure62
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 117 点
下载积分: 718 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2017-03-14
最后登录: 2021-09-28
查看sugure62的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-14 21:57