以上是普通外圆磨床的电器线路。
因为磨床使用的冷却液为亚硝酸钠再加上天气的原因,整台机床不是漏电就是线路经常冒烟(因为亚硝酸钠导电)。请教高人如果我将控制部分采用低压是否会好些?比如我将控制部分的电压采用24V或者是36V。
请别建议我将环境整理好或者是换种冷却液,因为这个根本无所指望。
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
分享
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1160 个
工控威望:
3078 点
下载积分:
1963 分
在线时间: 151(小时)
注册时间:
2015-09-10
最后登录:
2024-10-28
查看周家大少的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-14 18:27
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼cjm1234于2017-06-14 18:08发表的 :
控制线改为12V安全,电机线另外走。
在其它硬件无法更改的前提下,我也觉得这个是比较好的处理方法。