三菱的GS2017-WTBD人机和三菱Q03ude的plc都可以和PC机通过以太网路由器进行下载程序,但是plc无法和人机关联起来,人机无法监控plc,求大神指导!!!
a10141014a
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 177 点
下载积分: 874 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2013-10-18
最后登录: 2024-12-16
查看a10141014a的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-15 22:35
你去查一下GS在型號設定時 站號...預設是1
而PLC的設定也是1...

所以查查看HMI的站號跟PLC站號,不能重復

PLC部分Q系列不用作設定