用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教一个三相380转单相220问题
上一主题
下一主题
gadna9
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
95 个
工控威望:
202 点
下载积分:
823 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2016-08-02
最后登录:
2019-12-06
查看gadna9的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-06-10 19:22
全看
|
小
中
大
图片:
各位大师,刚接触设计,因工厂用电都是三相380V,而设备用电是单相220V,用变压器进行转换,以下设计是否可能导致三相不平衡发生?
另变压器计算我这样计算是否正确:220*3(负载所需电流)*1.5(系数)=990,所以我选择1000VA的变压器
分享
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1160 个
工控威望:
3078 点
下载积分:
1963 分
在线时间: 151(小时)
注册时间:
2015-09-10
最后登录:
2024-10-28
查看周家大少的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-12 19:05
全看
|
小
中
大
你的计算没有问题,但是我觉得3A这么小的电流,直接L1+N就可以了啊,用得着这么麻烦么?我只能说是有钱任性。。。。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请教一个三相380转单相220问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问