手上有一套QD77MS2控制MR_J4_B系列伺服程序,做同步运动控制;
输入轴为增量型编码器,分辨率:2500,4倍计数;
输出轴采用凸轮曲线控制;
齿轮比 1:1;
单位:脉冲;
有几个问题不是很明白;
1:凸轮曲线:比如输入轴计数到达10000个脉冲,输出轴是运行到对应的曲线脉冲数?还是按其他方式运行?
2:参数Pr:2 每转脉冲数设置为 1 ,手册上为MR_J4_B编码器分辨率:4194304,不明白为什么?
3:凸轮曲线行程是以输入轴(INC编码器)为标准吗?

刚接触运动控制,请各位大大赐教。谢谢!
shenqiu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1233 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2013-07-13
最后登录: 2024-11-03
查看shenqiu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-13 22:05
引用
引用第1楼wengine于2017-06-11 10:46发表的  :
1.输出轴的运行是根据输入轴与凸轮曲线共同决定的,这里要看10000个脉冲在凸轮曲线上对应的是哪个位置
2.伺服轴参数Pr:2 应该设置为4194304,否则电子齿轮比设置可能不正确,导致伺服电机执行异常,比如发送了100个脉冲,但是电机走的不是100脉冲。参数Pr:2、3、4共同构成电子齿轮比
可以参考以下文章

3.凸轮曲线的行程跟输入轴无关,根据输出轴行程设置
.......

非常实用,谢谢!