对于惊天大惨案之事故的发生我也跟贴进行了大量讨论,在我看来控制柜的设计存在问题。在这里我发两张控制柜的照片,希望对大家的设计提供一点启示,有更好的意见也可以提出,共同提高。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(YMMFA) 柜子漂亮
    周文锋
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 194 点
    下载积分: 675 分
    在线时间: 33(小时)
    注册时间: 2006-09-30
    最后登录: 2020-03-27
    查看周文锋的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-07-02 17:28
    引用
    引用第6楼taipi-k于2008-06-26 18:44发表的  :
    建议:1、三根相线用的铜排的排列位置最好不要在一个水平面上,不利于布线,主要防止出线与相邻铜排因其它原因造成短路。
    2、总开关一般放在开门的一侧。主要在送电时,人的身体不暴露在电器的正对面上。
    3、由于电机太多,启动时电压会影响PLC,建议加个隔离变压器。



    以上问题提的比较好,在大多数设计中都会遇到这些问题。不过在这两个柜子的设计上应该处理的比较好:
    1、三根相线用的铜排的排列随在一个平面但有足够的间隔,这样方便以后的检修,也可以做的比较整洁。
    2、两面柜子的总开设计的在柜体外部操作,具有连锁机构,电源开启柜门不能打开,柜门没关闭不能开启电源。这是这两面柜子的亮点之一。
    3、电机群控制柜是延时启动,另外功率不大,从接触器的配置可以看出,在PLC的电源侧有滤波器,在这面柜子里除了电机的接触器,就是PLC的控制部分,有了滤波器我觉得没必要加隔离变压器。
    周文锋
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 194 点
    下载积分: 675 分
    在线时间: 33(小时)
    注册时间: 2006-09-30
    最后登录: 2020-03-27
    查看周文锋的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-07-02 17:42
    引用
    引用第2楼dcs于2008-06-26 16:11发表的  :
    下面那几个是什么东西?
    没有接地


    下面的是相位电压控制器(主要用在稳控部分)已经通过散热器与柜体接
    相位電壓控制器
    適用電壓 : 110V 220V 380V 440V 10%
    負載電流 : 20A 30A 40A
    頻率 : 50/60HZ
    輸出電壓 : 0~97% Output
    適用負載 : 電阻性負載
    輸入訊號 : 4-20mA, 1-5VDC, VR 手動調整
    冷卻方式 : 20A-40A 自冷