楼主  发表于: 2008-06-26 14:53
描述:电机群延时控制
图片:
描述:电炉控制
图片:
对于惊天大惨案之事故的发生我也跟贴进行了大量讨论,在我看来控制柜的设计存在问题。在这里我发两张控制柜的照片,希望对大家的设计提供一点启示,有更好的意见也可以提出,共同提高。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(YMMFA) 柜子漂亮
    oolo
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 250 个
    工控威望: 311 点
    下载积分: 2550 分
    在线时间: 128(小时)
    注册时间: 2008-02-02
    最后登录: 2024-11-15
    查看oolo的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-06-26 22:05
    我也遇到过  一断路器是延时断路  可是短路现象是间歇性的  就是断路2S左右,又断开,又短路。。这样烧了一个控制变压器,主开关才跳掉,后来查不出,又烧了个变压器,最后是在现场蹲坑,接了只电流表才发现的 是一电池阀短路  妈的,。。。还好柜子没全着了,没你这个惨!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!