楼主  发表于: 2008-06-26 14:02
请教各位高手,我用FX2N的AD模块将一组模拟信号(4到20mA)传送到数据寄存器比如送到D0里,那么怎么去检测当信号是4mA时D0的值是多少?20mA时又是多少? 另外再请教一下,比如D1的值变化范围时0-900,我要将D1的数通过触摸屏的一个数显表示出来,但要求触摸屏的数显范围是0-60,请问怎么去转换这个量程?? 转换程序时在PLC里编辑还是在触摸屏里编辑? 谢谢!
一天贼忙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 476 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2007-11-15
最后登录: 2024-05-23
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-26 15:11
“4mA时D0的值是多少?”
是0
“20mA时又是多少?”     
是4000
“比如D1的值变化范围时0-900,我要将D1的数通过触摸屏的一个数显表示出来,但要求触摸屏的数显范围是0-60,请问怎么去转换这个量程?? ”
设用D10显示    用指令  DIV  D1  k15  D10
“转换程序时在PLC里编辑还是在触摸屏里编辑?”
在PLC里编程,在屏里显示