楼主  发表于: 2017-06-06 19:12
各位师傅你们好!我有台欧姆龙的PLC,型号是CQM1H-CPU21与欧姆龙触摸屏NT31C-ST141-EV2连接出现白屏,但通讯这块都要正常,显示已经通讯上了,而且触摸无反应,但判定触摸屏和PLC都是好的。哪位师傅指点一下,如何解决,谢谢!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1842 个
工控威望: 4490 点
下载积分: 7581 分
在线时间: 1315(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-17
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-07 09:21
首先你得检查你的程序,HMI的控制区和通知区不能有数值