chemcxd
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看chemcxd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-05 17:17
我有一款三菱plc:型号FX2n-40MT4AD 2DA,产品说明书上能两路高速脉冲频率2x200KHz(经销商承诺,但也解决不了),有一个变速控制程序需用PLSY或PLSV命令来完成且频率变化范围在20KHz------160KHz,但三菱软件GX在两命令写入时操作数S1的写入最大值才到我的频率控制范围下限20KHz,这个问题不知是否有解?请高手帮忙!!!
郁闷!若没解PLC怎么会造出200KHz的高速脉冲频率输出呢????????他们准备让我们怎么用???

FX2n-40MT4AD 2DA,产品说明书相关内容如下:

3.3 输入规格
3.4.1 输入规格
此工控板为 24VDC 供电,选择类型为三菱 FX1N。输入:X0-X27 共 24 点,输出:Y0-Y17
共 16 点。最大内存容量:8000 步.
可以直接使用三菱编程软件 GX Developer 或者 GX Works2 编程、下载、调试、监视(可以 监视中写入方便调试). (不需要软件转换,和正规 PLC 一样的下载方式)
继电器采用3A晶体管,寿命考虑长期用不得超过1A。
modbusRTU主从协议(方便支持温控表,变频器通讯) modbus ASCII 主从协议。 支持6通道高速脉冲输入,2路AB相脉冲输入(编码器接口完全兼容fx1n) 晶体管输出支持 4 通道脉冲输出 200K(支持 PLSY,PLSR 以及三菱 DRVI,DRVA 定位指
絮乱风清
絮乱风清
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 229 点
下载积分: 1874 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2016-11-25
最后登录: 2024-11-04
查看絮乱风清的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-05 17:30
这么高的频率需要用定位指令来输出,还要加D,如DDRVI、DDRVA