我好像是
大波就是我
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 603 点
下载积分: 1392 分
在线时间: 491(小时)
注册时间: 2012-12-09
最后登录: 2024-12-08
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-05 16:33
图片:
图片:
如题目。现在有一个项目。用松下A5伺服。PLC是三菱 FX 3U
伺服需要先使用位置模式,跑到大概位置。然后伺服切换到力矩模式进行相应操作。
力矩模式操作完成之后又切换到位置模式。
根据说明书,力矩位置模式切换是32号接口,力矩输入是14.15接口。
请教(1)松下A5伺服应该可以达到要求吧?
(2):力矩输入是14.15接口。那么力矩输出是哪个接口,我要看伺服在力矩模式输出力矩多少?42,力矩监视器接口吗?
(3)力矩输入一定要买一个模拟量输出模块吗?用电位器可以吗?
(4)检测力矩,那么肯定需要买个模拟量输入模块了。还是有一个输出,可以事先设置力矩,达到这个力矩就输出信号。如果有这个功能,请告诉我是哪个信号?
有什么需要注意的?谢谢大家!
[ 此帖被我好像是在2017-06-05 16:53重新编辑 ]
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2008-01-26
最后登录: 2024-12-14
查看愚公移山的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-09 21:24
施耐德的伺服,PLC可以用RS485与其通信:设定和读取伺服转矩值。松下A6的好像也可以!