春秋战国
小白一枚!努力学习!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 357 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2012-12-13
最后登录: 2024-02-20
查看春秋战国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-05 14:13
PLSV同一个顺控程序中能用几次?

LD M0
DPLSV  K90000   Y0  Y4

LD M1
DPLSV   K50000   Y0  Y4

这样子两次用到PLSV有没有问题?
[ 此帖被春秋战国在2017-06-05 14:21重新编辑 ]
我是菜鸟。
secgo
玩多了就更不会玩了~
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1352 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67986 分
在线时间: 219(小时)
注册时间: 2009-03-06
最后登录: 2024-11-13
查看secgo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-08 16:57
可以,但是M0 M1不能同时导通