两台CP1H通过CP1W-CIF以太网网卡通讯,没有任何反应。

两台通过交换机可以同时和电脑通讯,而且很好。



卡槽选用2号卡槽。

在此请教各位,能给出一些建议。

PLC与PLC之间要通讯,PLC还要和工控机通讯。

通讯方法,1号PLC通过以太网连接交换机在连接到2号PLC。

工控机通过以太网连接交换机,在连接2台PLC。

现在就是两台PLC之间通讯不了,数据无法传送。
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修

QQ980347789
qqzy001
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 129 点
下载积分: 540 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2013-01-25
最后登录: 2020-06-15
查看qqzy001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-15 11:03
只能接收不能发送且不可用send/recv ,两台CP1H通讯可以用CIF01或CIF11PLC-LINK进行通讯很方便的