初次使用欧姆龙系类的PLC,CP1H的 见图片 为啥 数据转换的那步指令FIX不执行,实在是找不出毛病,求救对欧姆龙熟悉的老司机!
分享
grrrmeng
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
96 点
下载积分:
673 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2017-02-07
最后登录:
2024-01-09
查看grrrmeng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-02 15:29
全看
|
小
中
大
图片:
OK 问题已经找到了 原来是浮点乘法的时候 使用常数 他本身不能够变为浮点。增加了一部赋值就好了 谢谢 谢谢
分享
grrrmeng
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
96 点
下载积分:
673 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2017-02-07
最后登录:
2024-01-09
查看grrrmeng的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-06-02 15:46
全看
|
小
中
大
OK 感谢感谢 这个数据方面的是要恶补 我本身不是计算机编程出身 对格式方面不太了解。以后一定加强!