Qplc通过GX works2 设置了 数据存储器D  锁存2  范围0~10000,每次plc写入,D500内部的初始值不能保持,不清楚什么原因


求帮助
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-23
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-01 23:10
软件上说,锁存2可通过远程操作,或程序来清除。
检查是否有相关程序和操作。

并且再检查参数是否已经正确写入。  
楼主留言:
查看程序发现 D500数据应该是预置进去的,丢失后我在GXWORK2 调试—》当前值更改,之后设备正常
怎么能保存预置进去的数据信息,每次写入程序保证不丢失