  我公司的设备用的是FX1N-64MR的PLC,经常输出内部继电器触点粘连.何解?(输出端接继电器,并不直接驱动负载)
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-26 08:40
接的直流继电器?应在线圈二端反相并二极管,消弧