我选择的CPU1214C 共有14个输入信号,10个输出信号
排列是 I0.0~I0.7 I1.1~I1.5 这样排列对不对?
下一个输入模块是从 I2.0开始吗?
望前辈不吝赐教!
分享
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
670 个
工控威望:
11961 点
下载积分:
11608 分
在线时间: 527(小时)
注册时间:
2012-11-08
最后登录:
2025-02-24
查看hexdho的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-05-29 17:40
全看
|
小
中
大
可以设置IO从开始到终止的地址,也就是说从 I2.0开始。