受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 599 个
工控威望: 727 点
下载积分: 1673 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-11-07
查看受不了了的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-28 10:22
最近两年用了近200个,维修的估计有不下10%,各种毛病,甚至新的PLC一上电就两个相邻的输出点短路,直接把现场的几个人惊得嘴巴合不拢,继电器扩展模块动作几万次铁定损坏,难道是代理商给的山寨货?
汪传福
苦逼的工控人!非标机械设计开发!!电话13689531809
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2017-03-24
最后登录: 2024-01-13
查看汪传福的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-28 10:53
我3U用的少,我用2N 1N的多一些,还没有见到你说的情况呀,只见到一次,电源坏了,
和继电器型,输出坏掉点的,情况,没有你说的有这么严重
汪传福
苦逼的工控人!非标机械设计开发!!电话13689531809
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2017-03-24
最后登录: 2024-01-13
查看汪传福的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-31 09:34
引用
引用第2楼受不了了于2017-05-28 11:06发表的  :

代理商让我们用隔离变压器给PLC供电,又信号要啥双绞线,脉冲信号限流电阻不能太大....简直就是要当个宝贝给供起来,同样的机器,单片机控制用过上千台十年也没见到有损坏的,结果这PLC一上去就各种水土不服,我快怀疑是山寨货了

据我朋友介绍,现在3U的确实故障率比较高,没有以前2N的稳定,你最好还是改成MT输出,在加继电器。MR输出继电器是很易损坏。
汪传福
苦逼的工控人!非标机械设计开发!!电话13689531809
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2017-03-24
最后登录: 2024-01-13
查看汪传福的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-12 14:05
好像我最近用的也没有出现问题呀