受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 599 个
工控威望: 727 点
下载积分: 1673 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-11-07
查看受不了了的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-28 10:22
最近两年用了近200个,维修的估计有不下10%,各种毛病,甚至新的PLC一上电就两个相邻的输出点短路,直接把现场的几个人惊得嘴巴合不拢,继电器扩展模块动作几万次铁定损坏,难道是代理商给的山寨货?
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 599 个
工控威望: 727 点
下载积分: 1673 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-11-07
查看受不了了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-28 11:06
引用
引用第1楼汪传福于2017-05-28 10:53发表的  :
我3U用的少,我用2N 1N的多一些,还没有见到你说的情况呀,只见到一次,电源坏了,
和继电器型,输出坏掉点的,情况,没有你说的有这么严重

代理商让我们用隔离变压器给PLC供电,又信号要啥双绞线,脉冲信号限流电阻不能太大....简直就是要当个宝贝给供起来,同样的机器,单片机控制用过上千台十年也没见到有损坏的,结果这PLC一上去就各种水土不服,我快怀疑是山寨货了
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 599 个
工控威望: 727 点
下载积分: 1673 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-11-07
查看受不了了的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-28 12:25
假如有3%我觉得也是有些厉害的,关键是设备有时要卖到墨西哥美国之类的遥远的地方去。拍了两张照片,站长帮我看看是否有啥猫腻



受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 599 个
工控威望: 727 点
下载积分: 1673 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-11-07
查看受不了了的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-05-28 12:30
控制3个伺服,5个继电器(有3个是控制变频器运行停止),然后就是每一路10来毫安去控制电磁阀放大板,PLC的DC24V电源是外接开关电源供电,220V给PLC自己运行用
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 599 个
工控威望: 727 点
下载积分: 1673 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-11-07
查看受不了了的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-05-31 13:02
引用
引用第10楼ymmfa于2017-05-29 18:31发表的  :

图上这台应该真。

楼主可以换成FX3U-32MT/DS

.......

嗯,我也觉得220V的会稍微有一丝丝隐患,用24V的毕竟还外部有开关电源抵挡一下
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 599 个
工控威望: 727 点
下载积分: 1673 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-11-07
查看受不了了的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-05-31 13:24
引用
引用第14楼汪传福于2017-05-31 09:34发表的  :

据我朋友介绍,现在3U的确实故障率比较高,没有以前2N的稳定,你最好还是改成MT输出,在加继电器。MR输出继电器是很易损坏。

主体都是MT输出,我们一直就知道不能让PLC干“重活”,那MR扩展模块是一同事联系的,我没去关注过,代理商给我们配了继电器输出,但至少一直也没让它带大电流,结果寿命也是太奇葩了,最近换MT扩展模块了,效果还有待检验
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 599 个
工控威望: 727 点
下载积分: 1673 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-11-07
查看受不了了的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-01-12 11:57
这帖子也过去有半年多了,我们后来在PLC电源前面加了隔离变压器,最近半年出去100来台再没有损坏的情况,也不知道是否是代理商的问题还是三菱提高了质量
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 599 个
工控威望: 727 点
下载积分: 1673 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-11-07
查看受不了了的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-01-12 12:20
引用
引用第18楼ymmfa于2018-01-12 12:09发表的  :


感谢楼主的后续报道。赞一个。

难道是隔离变压器起的作用?
.......

应该是隔离变压器起了很大的作用,还有以前出去的部分机器用了继电器扩展模块,陆续都给换成了晶体管输出,也是半年没有维修电话来了