请问一下,到底怎么样才是双线圈?

一个程序中,用了2、3次   zret m0 m100,或者2、3次  set m0 ,或者 2、3次 MOV k10 d0 ,或者 rst m0 与 zrst m0 m10 同在;
这些算不算双线圈?如果 out y0 与 set y0 同在,又算不算双线圈?
我是菜鸟。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-12-16
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-27 20:23
set ,rst 允许对同一输出点多次使用,不算双线圈,不会报错。
out  不允许对同一输出点多次使用,算双线圈,会报错。

在步进程序,不同程序步中允许对同一输出点OUT。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。