为什么我读40013的数据报错 第一张图是用串口监控出来的 把数据放在vd1000里 请教大家 NAN什么意思 怎么显示浮点数
分享
liuzhentong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
117 个
工控威望:
359 点
下载积分:
1274 分
在线时间: 146(小时)
注册时间:
2011-02-22
最后登录:
2019-08-02
查看liuzhentong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-05-27 18:32
全看
|
小
中
大
问题解决了,因为我读的是四字节浮点数,仪表数据排序和西门子的不一样,需要把读取来的数据高低位互换下,谢谢回复。