我有6部直流电机,需同时工作。每台电机700W、24V供电。供电采用3X20mm2+1X5mm2铜滑线。铜滑线能否满足需要?电控柜中交流接触器用什么规格?空开用什么规格?开关电源用多大规格几个?请高手给帮忙计算一下。谢谢。
分享
好久不见啦!
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
139 点
下载积分:
4131 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2017-05-16
最后登录:
2017-11-07
查看好久不见啦!的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-05-25 20:21
全看
|
小
中
大
每台电机电流近30A,滑线带一台电机都超出载流量。
分享
好久不见啦!
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
139 点
下载积分:
4131 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2017-05-16
最后登录:
2017-11-07
查看好久不见啦!的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-05-25 20:24
全看
|
小
中
大
建议选用额定电压高的电机(如220V直流的)
分享
好久不见啦!
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
139 点
下载积分:
4131 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2017-05-16
最后登录:
2017-11-07
查看好久不见啦!的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2017-05-25 20:38
全看
|
小
中
大
算错了,20的铜线安全载流量应有80,90安。