我有6部直流电机,需同时工作。每台电机700W、24V供电。供电采用3X20mm2+1X5mm2铜滑线。铜滑线能否满足需要?电控柜中交流接触器用什么规格?空开用什么规格?开关电源用多大规格几个?请高手给帮忙计算一下。谢谢。
静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-25 20:53
你这铜滑线上接的是三相380V的电源?是给电柜供电用的吧?否则咋出来个三相四线的规格。
要不然就是共地端不需要滑线?要说清楚。
按铜线平方数算的话,每根20平方的大约可过80多个A。共地用3跟滑线提供正端电源的话每根带两台电机没问题。
假如滑线位置不属于人容易触碰的危险位置的话,尽量用三相交流电提供电源,并输出到直流电机位置,然后在直流电机位置安装开关电源给电机供直流电。这样材料上省的不是一点半点。
静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-26 10:01
游乐设施的话,可以用轮轨做负极,滑线只是做正极用,这样可以避免一半的滑线接触不良问题。
还有就是假如这6台设备不是安装于一台游乐车上的话,滑线的载流量就不是问题,因为可以每10-20米和电源线再并联一下,具体到空开,接触器,开关电源的选型,先计算出通过这些设备的电流计算值,然后放大50%-100%的系数进行选型即可。
只是没理解你这3根20平方的+1根5平方的滑线是怎么分配的。