发表于: 2017-05-25 20:03
全看
|
小
中
大
我有6部直流电机,需同时工作。每台电机700W、24V供电。供电采用3X20mm2+1X5mm2铜滑线。铜滑线能否满足需要?电控柜中交流接触器用什么规格?空开用什么规格?开关电源用多大规格几个?请高手给帮忙计算一下。谢谢。
分享
lin10663
Ivan
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3814 个
工控威望:
4269 点
下载积分:
139110 分
在线时间: 6530(小时)
注册时间:
2016-10-23
最后登录:
2024-12-20
查看lin10663的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-05-25 20:34
全看
|
小
中
大
你那算不出來~~規格不詳細
光是24v~700w>>x6>>>4200w>>175A
3X20mm2=60mm2~~~6米~~超過~60mm2加上去
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663