楼主  发表于: 2017-05-25 20:03
我有6部直流电机,需同时工作。每台电机700W、24V供电。供电采用3X20mm2+1X5mm2铜滑线。铜滑线能否满足需要?电控柜中交流接触器用什么规格?空开用什么规格?开关电源用多大规格几个?请高手给帮忙计算一下。谢谢。
修缘168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-03-24
最后登录: 2024-06-25
查看修缘168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-26 07:04
这是游乐设施,必须用安全电压,所以采用了24V供电。
修缘168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-03-24
最后登录: 2024-06-25
查看修缘168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-26 07:07
我这是游乐设施,采用的是环形轨道,将滑线两头并接在一起,承载能力是否可以加一倍?
修缘168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-03-24
最后登录: 2024-06-25
查看修缘168的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-13 19:30
2根20平方滑线并接做正极、一根20平方滑线加一根5平方滑线并接做负极。
修缘168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-03-24
最后登录: 2024-06-25
查看修缘168的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-13 19:42
单机测试电流17A。没有计算的那么高。
修缘168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-03-24
最后登录: 2024-06-25
查看修缘168的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-06-13 19:43
游乐设施。需才有安全电压设备。
修缘168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-03-24
最后登录: 2024-06-25
查看修缘168的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-06-13 19:47
理论推算是30A。但实际没有那么高。只有17A.是不是轻载的原因?