程序中有这样一段,
M82—┬————[DMOVP D8140 D750] 
         ├————[DSUB D750 K0 D716]
         ├———————[DMOV K0 D700]
         ├——————[DMOV D716 D200]
         ├[D= D716 D200] ———[SET M62]
         ├——————————[SET M14]
程序中,[DSUB D750 K0 D716]有什么意义,需要用D716的为什么不直接用D750
另外,[DMOV D716 D200]过后,紧接着判断[D= D716 D200]——[SET M62],为什么不直接—[SET M62],
不知道有什么特殊的意义        

apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1840 点
下载积分: 78332 分
在线时间: 518(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-12-24
查看apei2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-25 14:11
应该是调试过程中把K值改为0的
东隅已逝,桑榆非晚。