楼主  发表于: 2017-05-24 20:38
施工电梯上使用安川H1000,每天早上起动后不能运行,显示故障OV1(主回路欠压),但是主电源没有问题,大约十至二十分钟后正常使用,第二天早上同样的故障。请教各位专家怎么回事?
xiakebiao
工控老人
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
注册时间: 2008-12-21
最后登录: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-24 21:17
修改一下电压参数试试,可能是电压检测回路有问题,处于一个临界点上。