安川H1000变频器使在施工电梯上,每天早上起动后显示OV1,十份钟后正常
上一主题
下一主题
chfjrain
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
96 点
下载积分:
673 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2016-11-13
最后登录:
2018-01-19
查看chfjrain的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-05-24 20:38
全看
|
小
中
大
施工电梯上使用安川H1000,每天早上起动后不能运行,显示故障OV1(主回路欠压),但是主电源没有问题,大约十至二十分钟后正常使用,第二天早上同样的故障。请教各位专家怎么回事?
分享
静夜思飘
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
233 点
下载积分:
2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间:
2017-03-09
最后登录:
2022-06-28
查看静夜思飘的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-05-25 21:00
全看
|
小
中
大
开机前上吹风机吹吹热风,如果这时再开机不显示故障的话,应该是某个检测原件因温度漂移或者因吸潮(夜间容易因温度较低而结露或者潮湿)造成的,简单办法是缩小吹风机出风口,然后开机吹某个区域,多吹几次可缩小范围。实在不行直接密封胶或者塑封胶将此部分密封(假如不是大电流发热原件的话)。