chfjrain
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 673 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-11-13
最后登录: 2018-01-19
查看chfjrain的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-24 20:38
施工电梯上使用安川H1000,每天早上起动后不能运行,显示故障OV1(主回路欠压),但是主电源没有问题,大约十至二十分钟后正常使用,第二天早上同样的故障。请教各位专家怎么回事?
chfjrain
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 673 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-11-13
最后登录: 2018-01-19
查看chfjrain的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-24 20:50
补充一下:天气下雨后中午饭后(休息一个小时)起动也会出现同样的故障,十几二十分钟后正常,如果不下雨中午不会出现此故障
chfjrain
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 673 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-11-13
最后登录: 2018-01-19
查看chfjrain的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-25 21:01
谢谢各位大神们
我也有怀疑过是电容问题,但是两台都是同时出现同样的故障,同时又正常
不过变频器在家里放了三四年没有使用了