chfjrain
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 673 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-11-13
最后登录: 2018-01-19
查看chfjrain的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-24 20:38
施工电梯上使用安川H1000,每天早上起动后不能运行,显示故障OV1(主回路欠压),但是主电源没有问题,大约十至二十分钟后正常使用,第二天早上同样的故障。请教各位专家怎么回事?
killking998
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 931 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
注册时间: 2007-08-07
最后登录: 2024-06-24
查看killking998的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-25 08:30
变频器电容可能有问题了主要检查一下电容