发表于: 2017-05-23 11:19
全看
|
小
中
大
如题,在某程序中有这么一条指令,D300@F1是什么意思?中间的@符号表示什么?
分享
bdmogui
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
175 个
工控威望:
297 点
下载积分:
1151 分
在线时间: 596(小时)
注册时间:
2013-10-12
最后登录:
2024-11-24
查看bdmogui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-05-23 12:02
全看
|
小
中
大
变址寄存器
楼主留言:
变址寄存器的话,是不带@符号的,D300 F1格式就可以,