三菱L系列PLC   TO  H0A H1E8  D8  K7     1.这跳指令有问题吗?          2.TO后面跟的不是K1  k2也就不能指定第几模块了对吗               3.还有H0A代表什么
gadna9
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 202 点
下载积分: 823 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2016-08-02
最后登录: 2019-12-06
查看gadna9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-09 22:26
TO指令是把数据写到智能功能模块缓存
H0A表示把数据写到起始I/O为A0这个模块,不是第10个模块
H1E8这是智能模块缓存,具体表示什么意思,你看下这个模块的手册
K7表示把D8-D14分别写入到H1E8-H1EE中。