用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP1H-X40DT-D问题
上一主题
下一主题
xinjiangku
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
122 点
下载积分:
735 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2017-03-18
最后登录:
2024-03-23
查看xinjiangku的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-05-20 21:34
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
从旧设备上拆下一个欧姆龙PLC型号是CP1H-X40DT-D。拿回家接上24V电源只有电源灯跟ERR/ALM灯亮。插上USB线什么反应都没有,设备管理器里面什么都没有。这个PLC是不是坏了啊。高手帮帮我啊
分享
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
391 个
工控威望:
558 点
下载积分:
2060 分
在线时间: 509(小时)
注册时间:
2010-10-02
最后登录:
2024-11-15
查看刘永的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-05-21 16:34
全看
|
小
中
大
通讯被保护了,开关至OFF。把电池拿掉,通电在试一下。
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修
QQ980347789
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP1H-X40DT-D问题
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问