楼主  发表于: 2017-05-18 22:13
请问富士变频器frn3 7g11s-4cx的接线段子DB-P1连接P1- P+连接这两个同时连接可以吗 意思是内部制动电阻个外部制动电阻同时连接可以吗
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 3001 分
在线时间: 3492(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2025-01-05
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-19 08:43
这两个端可以不用,制动器电阻起放电作用。