           各位师傅:
                            今天遇到一个很奇怪的问题,1个三轴平台。一个0.75KW和两个0.4KW伺服电机,伺服电机带动同步轮,另一个同步轮带动模组(不是丝杆)

                            走位置模式,程序手动正反转时,电机就一顿一顿的,来回摆动,就算松开手动按钮,伺服电机还是来回摆,然后过了一会就报警。

                            怀疑伺服扭矩不够,然后用手转动同步带,发现很顺畅的就可以用手转动同步带和模组。


                             怀疑是这种同步轮机构方式原因导致的,但机构说他这才方式很成熟的。

                           后来加了减速机,三个轴都加了减速机,问题解决了!但还未找出真正的原因。

                          求专家帮忙分析一下,谢谢!



                          
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-16
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-19 14:53
手动低速走的过程中顿挫,要怀疑扭矩不够。加了减速机后,扭矩增加了。
手动低速定位来回摆动,要怀疑系统刚性过大。
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-16
查看lvpretend的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-19 19:12
引用
引用第24楼建控电于2017-05-19 15:35发表的  :



恩 都有,手动时,先一顿一顿的,然后就来回摆了!

感觉刚性过大。电机直接通过同步带带负载的案例多的是,只要扭矩够就不是问题,手动速度都还没有起来,惯量的问题感觉可以不考虑。