           各位师傅:
                            今天遇到一个很奇怪的问题,1个三轴平台。一个0.75KW和两个0.4KW伺服电机,伺服电机带动同步轮,另一个同步轮带动模组(不是丝杆)

                            走位置模式,程序手动正反转时,电机就一顿一顿的,来回摆动,就算松开手动按钮,伺服电机还是来回摆,然后过了一会就报警。

                            怀疑伺服扭矩不够,然后用手转动同步带,发现很顺畅的就可以用手转动同步带和模组。


                             怀疑是这种同步轮机构方式原因导致的,但机构说他这才方式很成熟的。

                           后来加了减速机,三个轴都加了减速机,问题解决了!但还未找出真正的原因。

                          求专家帮忙分析一下,谢谢!



                          
huiyang
huiyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 406 点
下载积分: 984 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2024-11-22
查看huiyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-19 08:43
电机就一顿一顿有一种情况,就是电机和伺服对应的UVW接反了。
huiyang
huiyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 406 点
下载积分: 984 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2024-11-22
查看huiyang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-19 08:45
过载的话,你只要看电机发热情况怎么样就知道了,正常发热手摸上去感觉不到烫。