楼主  发表于: 2017-05-18 13:21
今天从一设备引出220V接照明,设备为三相四线制。通电后发现LED灯一闪一闪的,用万用表量了一下电压88伏关掉开关量电压230伏。也就是说开关不打开电压正常230伏打开开关电压88伏,再量其他两相电压320伏。从任意一相引出都试过,都是这样请各位指导一下。
汪传福
苦逼的工控人!非标机械设计开发!!电话13689531809
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2017-03-24
最后登录: 2024-01-13
查看汪传福的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-18 13:32
你先测一下,相线之间的电压,再分别测一下,相线与0线间的电压,如里都是正常的,可能是你控制用的0线开路 了