用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
求助QD75P4轴监控数据掉电不保存
上一主题
下一主题
yidimaizi
直到所有灯都熄灭了
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
117 个
工控威望:
219 点
下载积分:
409 分
在线时间: 80(小时)
注册时间:
2016-05-04
最后登录:
2024-08-24
查看yidimaizi的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-05-17 17:49
全看
|
小
中
大
QD75P4轴监控数据进给当前值为什么掉电不保存?求助各位大神,谢谢!!
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1278 个
工控威望:
6109 点
下载积分:
52442 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-12-27
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-05-18 09:03
全看
|
小
中
大
方法之1
1.設定鎖存暫存器。如D1000~D2000
2.將当前值傳送至鎖存暫存器。
SM400
-----||---------- [DMOV 当前值 D1000]
3.斷電重開時,將鎖存暫存器傳送至当前值。
SM402
-----||---------------[DMOV D1000 当前值]
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
求助QD75P4轴监控数据掉电不保存
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问