使用QJ71C24N CH2无协议通讯,使用G.INPUT读取数据.数据无法接收,用Work2线路跟踪可以读出仪器数据..请教是怎么回事.谢谢


[ 此帖被xiazhuohua在2017-05-22 15:15重新编辑 ]
zxh9699
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 97 点
下载积分: 673 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2017-03-10
最后登录: 2019-10-22
查看zxh9699的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-18 10:22
楼主可以从以下几点检查:1 、C24N模块的起始地址是否0000; 2 所连接的设备是否需要每次发送请求命令才能返回有效数据;3、C24N模块上的SDA SDB 是否分别于RDA RDB短接。4、针对第2点可以先用串口调试工具测试,不过需要一个RS232转RS485的转换器。不知以上回答是否对你有帮会住!