用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
这个表什么意思?三菱伺服MR-JE-A
上一主题
下一主题
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
523 个
工控威望:
719 点
下载积分:
5282 分
在线时间: 403(小时)
注册时间:
2010-07-23
最后登录:
2024-11-15
查看seallyzoom的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-05-15 09:57
全看
|
小
中
大
如表,我要的转速指令值是VC,PD03注释的却是15脚的定义,SP1、SP2、SP3何来?速度控制模式下
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
分享
zengtie1991
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
169 点
下载积分:
1436 分
在线时间: 57(小时)
注册时间:
2013-05-30
最后登录:
2018-09-24
查看zengtie1991的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-05-29 10:57
全看
|
小
中
大
这个不知道你用的是速度模式还是转矩模式
分享
zengtie1991
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
169 点
下载积分:
1436 分
在线时间: 57(小时)
注册时间:
2013-05-30
最后登录:
2018-09-24
查看zengtie1991的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-05-29 10:59
全看
|
小
中
大
如果时转矩模式的话 那是定义驱动器选择内部速度。内部速度可以根据引脚定义的分配从PC05-PC08 等对应的去选择
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
这个表什么意思?三菱伺服MR-JE-A
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问